消防喷淋泵与室外消防栓反馈线故障
不停的报警故障
匿名用户 | 2021-09-10 11:42:48 举报 浏览(149)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-09-10 12:35:50

看下是否反馈线接线松动了,或者模块或者多线盘上的电阻松脱了,或者你把多线和总线都用上了会有干扰报故障

回复 · 0
2
雨中行2021-09-10 13:36:16

查反馈电阻,看反馈线是否松动脱落

回复 · 0
1
葛冯2021-09-11 11:32:52

应该是电阻绣断了,

回复 · 0
0
13780****20312021-09-10 12:08:28

是不是反馈端子重复压线了

回复 · 0
0
明憨 苏辛2021-09-10 11:49:37

是不是线路故障?

回复 · 0
0