现在遇到个麻烦情况主机报压力开关故障,去泵房看湿式报警阀那块的模块没有一个跟主机报的故障码一样的这是啥情况
现在遇到个麻烦情况主机报压力开关故障,去泵房看湿式报警阀那块的模块没有一个跟主机报的故障码一样的这是啥情况
C^o^R | 2021-09-10 11:38:52 举报 浏览(186)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

雨中行2021-09-10 13:38:42

是用编码器重新读取的吗?如果是的话,可能有重码

回复 · 0
1
一生2021-09-10 12:40:54

有图纸找到对应点,没图纸看模块上的编码,找出来对应的点看是模块坏了还是线松脱了,

回复 · 0
1
小王2021-09-12 11:57:39

我碰到过这种。

他是屋顶流量开关整改后加的,然后装个模块定义成了压力开关,好用来起泵。

可以借鉴一下。

回复 · 0
0
消防打工人2021-09-10 14:11:20

可能是错码,对照点位表先排除缺码后再处理故障。

回复 · 0
0
13780****20312021-09-10 12:06:57

压力开关存在于-泵房主管,湿式报警阀间!

回复 · 0
0
独孤求败2021-09-10 11:51:45

我想问下,你是干啥工作的?

回复 · 0