泰和安TX3006主机:多线盘这样接线怎么烧板了?
          
匿名用户 | 2021-09-10 00:28:29 举报 浏览(1178)

11
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

13178****72021-09-10 08:55:58

IMG_20210910_085516.jpg???你在画蛇舔了不是一条腿添了一大把腿,你用多线终端器控制增加的继电器,把原柜继电器上的接线跳过来就行了,白绿接13+14,i和com随便接两个常开点作反馈。

回复 · 1
2
一生2021-09-10 07:51:21

要么你输出输入线接反了,或者2线短接,要么你把控制柜的电接进多线盘了,手打不易

回复 · 1
2
怀念2021-09-16 14:44:52

6~7不能短接,黑线接到7上成反馈,仅供参考

回复 · 0
0
胡3862021-09-14 16:12:20

这接的反馈线直接不就短路了吗

回复 · 0
0
哎!似水流年2021-09-12 14:01:04

反馈接差了

回复 · 0
0
MTM****xMjA2021-09-11 10:28:58

模块和多线直接控制一个继电器不就行了吗 加个继电器的作用是什么

回复 · 0
0
小马2021-09-11 09:53:56

你送了个电又回多线板了

回复 · 0
0
不念2021-09-10 17:42:15

终端器输出控制直接接在控制柜24V端子上,平常用不到小继电器

回复 · 1
0
白龙龙2021-09-10 12:55:17

把反馈线直接接到端子排12 13  加电阻要真反馈,,,COM o 不要电阻

回复 · 0
0
2021-09-10 12:04:08

脱了裤子放屁,不作不会死


回复 · 1
0
13780****20312021-09-10 11:57:25

怎么感觉做的无用功啊!

回复 · 7
0