消防流量开关起泵启停反复间断问题
流量开关流水常开变常闭启动消防泵,消防泵高速起泵流水停止触点消失泵停,流水触发再次起泵,起泵终止流水再次停泵,反复启停泵,求专家指导一下,需要持续起泵!
  
z左右逢源 | 2021-09-09 21:09:51 举报 浏览(249)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一路飘飘2021-09-10 01:40:09

流量开关只管启泵,不管停,接控制柜自锁,停泵需要到现场,一般验收完了就把线拆了

回复 · 0
2
消防打工人2021-09-09 22:41:56

让水泵控制柜厂家改成自锁模式。流量开关只管启不管停。

回复 · 0
2
苏辛2021-09-10 09:38:31

消防水泵只能自动启泵,不能自动停泵,是水泵控制柜的问题。

回复 · 0
0
1509****77092021-09-10 06:26:47

这个逻辑没问题嘛?


回复 · 0
0
一生2021-09-09 21:41:52

这种的你把流量开关设置的起泵参数设置的稍大一点,但也别设置太大,然后别设置在离泵位置很近的地方,手打望采纳