6
海湾设备,手报,问题。自己报反馈。不报警报反馈。
请问大神们一个问题,海湾设备的的消报,我按下去红灯也常亮,就是报反馈,不报警,是怎么回事?
18730****4646 | 2021-09-09 13:57:51 举报 浏览(323)

6
条回答
消防打工人2021-09-09 22:37:11 提问者采纳 管理员推荐

海湾的消火栓按钮就是报反馈,手动报警按钮才报火警。

回复 · 1
1
一生2021-09-09 16:00:30

看你主机上的设备类型是什么,如果设置错误会出现这种情况

回复 · 0
2
雨中行2021-09-09 14:12:24

海湾5000主机报动作,在泰和安主机上才报火

回复 · 1
1
第五2021-09-09 14:10:58

看看设备定义的类型对不对

回复 · 1
1
孤胆游侠2021-09-09 20:48:00

报警设备坏了

回复 · 0
0
Crl2021-09-09 17:10:49

设备定义不对,应该定义成输入模块了,主机查一下,哪个回路多少号,看下定义是什么

回复 · 0
0