2
海湾层显个别点位报警不显示的原因
有一个烟感报火警后,主机正常显示,但层显和CRT都不显示该信息,其他的都可以正常显示,这是为什么?
15848****2169 | 2021-09-09 13:35:15 举报 浏览(207)

2
条回答
消防打工人2021-09-09 22:34:59 提问者采纳

层显不显示应该是二次码不在层显设置的区内。CRT不显示是这个点没做到图显里。

回复 · 1
3
一生2021-09-09 15:59:13

crt不显示有可能是没录上信息,火灾显示盘不显示有可能坏了或者通讯线未连接

回复 · 0
1