7
对二氧化碳灭火器称重周期有什么要求?
在对单位检查中发现,有的单位在检查记录表中每天对二氧化碳灭火器称重,重量还都一致,也无变化?每天称重有必要吗?检查的周期应该是多少
匿名用户 | 2021-09-08 20:53:18 举报 浏览(306)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-09-08 21:43:47

二氧化碳灭火器没有压力表,只能通过称重的方式检查是否泄露无压,有必要,但不是每天,看场所,人密场所每半月至少一次,手打不易望采纳

回复 · 0
3
l77sr2021-09-09 12:27:56


这个要根据实际情况确定,有条件的最好每个月称重一次,条件不足的每年至少称重一次。

回复 · 0
1
王小伟2021-09-09 09:28:56

称重周期按楼上所说的周期,当质量小于规定值的95%后需要处理。


回复 · 0
1
雨中行2021-09-09 14:17:11

我们单位的检验称重周期是每半月一次

回复 · 0
0
三五呀2021-09-09 14:08:22

每年至少称重一次

回复 · 0
0
防消使者2021-09-09 13:53:17

有条件的最好每个月称重一次,条件不足的每年至少称重一次。称重周期按楼上所说的周期,当质量小于规定值的95%后需要处理。

回复 · 0
0
江耶德光2021-09-09 08:37:57

每半年称重一次,

回复 · 0
0
已解决个消防问题