[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
11
有谁知道报警阀后接PE管的什么作用,还是接错了
  
13867****5844 | 2021-09-08 14:14:13 举报 浏览(377)

11
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

孙伟2021-09-11 11:23:22

看你这个是报警阀上腔管网接的应该是地埋管去另一个分区了,一套报警阀用两个分区或者两个建筑物!正常安装没人用这个排水,对系统其他部件冲击太大,正常报警阀有泄水阀,多此一举!

回复 · 0
1
防消使者2021-09-09 13:58:19

检修报警阀门,系统侧需要维修放水,通过这个阀门进行防水。比如说换喷淋头或者干其他的。

回复 · 0
1
快乐是福2021-09-28 06:42:28

首先看一下这个PE管它的方向去哪里了?它的作用是干什么的?看着像是系统排水用的,具体你可以拍清楚点,我们帮你分析

回复 · 0
0
l77sr2021-09-09 12:52:43

你先搞清楚接道哪里去了,这种管子一般都是直埋才用的,可能是向水池泄水用的。

通延迟器的球阀要常开,你这么弄警铃和压力开关都失去作用了。

回复 · 0
0
消防无小事2021-09-09 08:53:17

是右侧那根黑色的PE管吧?你看这根管是直接接到哪里去了?如果接到消防水池了那肯定是管网泄水时直接泄到水池里,这样可以节省不少用水呀。同时关闭上面的阀门做报警阀的功能测试时,喷淋泵从水池吸水测试报警阀后又可以将水池泵上来的水回流到水池不浪费,这种设计挺好的。

回复 · 0
0
王科2021-09-09 07:21:43

是不是作为快排用的呢!

回复 · 0
0
王小伟2021-09-08 20:29:17

您的图片拍的显示不出来pe管网是否仅为一段,还是埋入地下,所以感觉楼上的两种表述都有可能

回复 · 0
0

电熔法兰盘 是钢丝网骨架PE管一般用于埋地部分隐蔽工程

回复 · 0
0
liwei2602542021-09-08 16:02:29

说的是那根短的黑色胶皮管吧

回复 · 0
0
13178****72021-09-08 15:22:48

报警阀后pe管在哪?闸阀后倒是有看到pe管

回复 · 0
0
千山2021-09-08 14:37:36

系统管网泄水,排至消防水池节水

回复 · 1
0
已解决个消防问题