2
海湾5000开关电源和dc变换模块接线200
24和gnd .Acf/Baf我接到 DC变换模块对应端子中
开关电源的bat 和gnd接电池?
dc变换模块的bat1 bat2 接哪里
    
18851****5756 | 2021-09-08 14:00:50 举报 浏览(454)

2
条回答
1517****95702021-09-08 15:22:09 提问者采纳

bat 就是蓄电池,gad就是地,bat1接备用电源正极,bat2接备用电源负极,连接直流电源的端子。


回复 · 6
3
王小伟2021-09-08 20:26:59

楼上表述很到位

回复 · 0