喷淋配水支管遇梁可以穿套管通过吗
on the way | 2021-09-08 11:27:17 举报 浏览(170)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

洛筱源2021-09-08 11:35:44

能穿越 但必须做好预埋套管 并按图纸要求在套管周围做加强筋 都是在预埋阶段完成

未做预埋套管的尽量从梁下固定,不然对整体结构会有不良影响

回复 · 0
2
王小伟2021-09-08 20:20:01

若前期预埋合规的可穿,后期施工明装,不可以,要绕过梁从梁下安装,

回复 · 0
0
一生2021-09-08 12:00:23

楼上正解

回复 · 0