青鸟jbf6481-e编码器更改模块功能50
如何用青鸟jbf6481-e编码器更改5142的输出方式,哪位大神可以详细讲解操作,另酬谢!
17377139980
匿名用户 | 2021-09-08 02:14:26 举报 浏览(278)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防2021-09-08 06:31:18

通过编码器编写206为脉冲输出,编写207为7mA持续输出,编写208为13mA持续输出,当5142模块为持续输出时带载量当前回路不能超过6个,如果现场本回路有很多设备有源控制的,建议使用两线制5145模块(此模块没有带载量限制)

回复 · 1
2
1517****95702021-09-08 07:35:47

输入208就是有源持续输出,输入201就是恢复脉冲输出。

回复 · 0
1
快乐是福2021-09-27 05:22:48

青鸟消防JBF6481E编码器支持多种协议,除具备编码、写地址、读地址等基本功能外,还有许多其他的功能,我有视频,可以发给你

回复 · 0
0