[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
今天在一新建幼儿园泵房内有一个湿式报警阀,并配有空压机,不知有没有实际意义?
巴尔 | 2021-09-07 17:19:14 举报 浏览(327)

7
条回答
一生2021-09-07 18:02:00 提问者采纳

你那边冬天最低气温怎么样?如果太低老是冻伤水管,那么报警阀加空压机有必要的,手打不易望采纳

回复 · 0
1
孙伟2021-09-11 11:31:22

是湿式系统还是预作用系统?湿式系统阀体结构不适合充气。如果是骗外行说可以用多赚钱的除外!

回复 · 0
0
李雷2021-09-10 10:21:30

你好,如果确定是湿式报警阀组呢,配置空压机是没有意义的,如果不是湿式报警阀组,而是干式或者预作用,那空压机就有作用了。

回复 · 0
0
防消使者2021-09-08 12:03:19

预作用或者干式的才有空压机,不一定是湿式的。都是按图施工,不会平白无故的安装。

回复 · 0
0
洛筱源2021-09-08 09:36:17

首先你要确认是否为湿式报警阀组,(有无延迟器)


回复 · 0
0
zhao112021-09-07 19:02:49

你确定是湿式系统而不是干式系统?

回复 · 0
0
山羊班主任2021-09-07 17:41:36

预作用或者干式配有空压机,湿式报警阀不需要。

回复 · 0
0
已解决个消防问题