[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册       网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
1.如何区分水泵控制柜带自锁功能的70
2.控制柜带自锁的,主机多线盘 有启动和停止的 必须是 脉冲输出?电平会如何 ,控制柜停不了?要是控制柜带自锁功能,主机多线盘只有一个按键,会如何?
18851****5756 | 2021-09-07 14:48:15 举报 浏览(380)

6
条回答
1517****95702021-09-07 19:34:49 提问者采纳

自锁就是接触器可以连续运行,就是不用一直按着按钮。在脉冲输出下,模块启动或停止时,将输出脉冲电压,脉冲宽度大于等于1秒,脉冲宽度最长时间与按下按键的持续时间相同,电平方式下,启动输出时,模块将持续输出24V 直流电压,直到手动按下停止键才停止输出。IMG_20210907_193423.pngIMG_20210907_193410.png


回复 · 0
1
消防无小事2021-09-07 17:03:23

1、按下启动按钮,按钮弹起后水泵能保持运行就说明有自锁功能。你能看懂电路图的话也可参考接线图,看控制回路的启动按钮是否并接了一路自锁线路到接触器的辅助端子。

2、控制柜带自锁时,多线输出24V脉冲电压即可。如果没有自锁功能才会利用电平电压,当然这样的话,控制回路的接线会与带自锁功能的线路不同了。带自锁功能有两个继电器,一个负责启动一个负责停止。不带自锁功能只需要一个启动继电器,电平供电启动水泵,电平消失继电器恢复即可停止水泵。多线盘只有一个按键,我猜应该是按下按健输出24V电平电压,再按一次撤销电压,说明水泵控制柜没有自锁功能。当然,上面说的也不一定这么绝对,你还是多操作一下应该能判断出来的。

回复 · 0
2
a867212792021-09-07 17:11:14
  1. 通常水泵控制柜通过手动/自动旋钮分成了几条独立的控制回路,并且只会对手动按钮进行自锁,不会对消防信号进行自锁。

  2. 多线盘通常未电平输出,一个键的按一下给电平信号,按第二下停止输出电平信号,因为消防信号无自锁,停止了电平信号后泵就停下来了。

  3. 楼上说的有一个误区,消防泵确实只能设自动启动不能设自动停止,但多线盘属于远程手动启动,不属于自动启动,是可以进行远程手动停止的。

回复 · 0
1
热心市民许先生32021-09-07 18:50:01

估计你连控制柜都没摸过,能问出这样的问题

回复 · 0
0
王小伟2021-09-07 16:29:13

多线手动控制一般采用电平输出,信号一直保持,一键手动启停消防设备,看控制柜的接驳口

回复 · 0
0
liwei2602542021-09-07 15:05:27

你的理解有误区 脉冲和电平就是24V电源输出方式 一个是发出去时间比较短,另一个是一直输出 这个是为了防止联动设备多了24V输出时间过长造成压降的厉害。还有本身消防泵在自动情况下就没有停止。

回复 · 0
0
已解决个消防问题