[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
海湾消防主机5000火灾报警控制器20
回路中消火栓按钮按下,消火栓火警灯常亮,主机不报火警。这个是什么原因?
℡Sm爱拼才会赢℡ | 2021-09-07 13:33:29 举报 浏览(324)

5
条回答
熊润2021-09-07 15:45:19 提问者采纳

首先你要看看主机有没有这个点的屏蔽信息,如果有,那就是屏蔽了,如果没有,你接下来就确定回路信息里面有没有这一个点位,没有点位,那就是在你处理这个故障之前,就有人把这个点位给删除了,你如果要回复,你需要重新登记一下,重新登记之前,你把所有点位信息需要记录下来,避免故障点位又被消点了。或者简单点,你把这个消报拆了,看回路里面报不报故障。

回复 · 0
2
1517****95702021-09-07 15:19:45

这个回路的消火栓按钮被屏蔽了。


回复 · 0
1
一生2021-09-07 14:03:50

消火栓按钮故障损坏了,换新的,或者没有编码,

回复 · 2
1
无语2021-09-07 15:17:05

消火栓按钮启动,不会报火警。应报启动信号

回复 · 0
0
liwei2602542021-09-07 13:53:27

你按的那个报警设备在主机里没有地址编码。

回复 · 2
0
已解决个消防问题