7
风机配电箱消防模块多线反馈接那几个端子5
  
匿名用户 | 2021-09-07 13:21:01 举报 浏览(363)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-09-07 19:37:16

这个测量一下是无源触点,风机启动的时候是闭合通路的,风机不启动的是敞开的断路的。

回复 · 0
2
随缘如风2021-09-09 07:11:24

接风机启动接触器常开辅助触点

回复 · 0
1
快乐是福2021-09-27 05:19:18

一般风机的控制柜都会有永远的触电,是一个厂开店,例如KbO都有一个敞开点,可以简单的场开点就可以了,唱歌闭合就可以返回到诸暨

回复 · 0
0
15889****86272021-09-08 11:50:34

找风机启动接触器常开辅助触点,从这里接线

回复 · 0
0
13925****07802021-09-07 14:01:05

直接拍接线端子

回复 · 0
0
王小伟2021-09-07 13:57:03

找一下消防风机告诉启动接触器的辅助常开触点线号,反馈点从这里接入

回复 · 0
0
liwei2602542021-09-07 13:52:34

拍这个还不如拍你控制箱上的接线端子直接一点

回复 · 0
0