消防预作用系统侧打不上压什么原因?
系统侧打不上压,有漏点?什么原因?
13611****0289 | 2021-09-06 15:02:32 举报 浏览(229)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防漏水检测2021-09-09 20:05:24

消防管道漏水检测,精准定位!

回复 · 0
1
王小伟2021-09-07 14:00:09

检查阀门、有无未关闭,水封是否做好,压力设定是否合理

回复 · 0
1
liwei2602542021-09-07 08:27:58

原因可能性比较多了 管道漏了 阀门不严 喷头破损都有可能

回复 · 0
1
天亮102021-09-06 15:16:02

有末端未关,预作用阀组没有安装完导致漏水。有坏的喷头,或者有管网未封堵!

回复 · 0
1
洛筱源2021-09-06 15:15:14

1-末端试水装置控制阀未关闭

2-压力开关设定值不正确

3系统测管网有漏气

4空气压缩机选型不对或者损坏

5报警阀未注入水封


回复 · 0
1