[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
17层住宅建筑,每个单元设置两部电梯,一部疏散楼梯,前室和楼梯间设置机械加压送风系统,整栋楼有两个单元,中间户有独立的防火分隔,请问一单元消防联动,二单元是否需要也同步启动联动?求高手指点,最好有相关的规范依据
王小伟 | 2021-09-06 14:56:25 举报 浏览(274)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

l77sr2021-09-07 11:49:12


声光和广播要动作

回复 · 0
1
王小伟2021-09-06 19:49:04

4.8.8 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。检查的消防工程师纠结的就是这个条款,并给出了图集的相关说明,我截屏发您您帮我看看,image.pngimage.pngimage.png

提示
对形式Ⅰ、形式Ⅱ、形式Ⅲ三种建筑形式中“全楼”的解释如下:
1.如形式Ⅰ所示,地上公共部分和A座、B座、C座合计为“全楼”。
2.如形式Ⅱ所示,地下公共部分未作完全防火分隔,则地下公共部分和A座、B座、C座合计为“全楼”。
3.如形式Ⅲ所示,A座、B座、C座地下部分之间有防火分隔,并且有各自的疏散系统,则A座的地下部分和地上部分为A座“全楼”,B座地下部分和地上部分为B座“全楼”,C座地下部分和地上部分为C座“全楼”。
4.对于建筑群里的单体建筑,每个单体建筑为独立的“全楼”。

这是规范的图集及条文解释说明我的现场和图集的第三个有所相似,但是两个单元是挨在一起的,中间是隔墙分隔的


回复 · 2
1
第五2021-09-06 18:50:29

不需要,以单元为单位,那个单元报警那个单元联动,你可以把《火灾自动报警系统设计规范》和《火灾自动报警系统施工与验收规范》好好看看,这个里面说的很清楚

回复 · 0
1
快乐是福2021-09-26 05:21:10

消防联动的消防广播肯定是全楼设计的,但是圣光可以临沧设置,具体的语法可以参考火灾自动报警系统的设计规范

回复 · 0
0
a867212792021-09-07 11:12:10

对于火灾报警系统相关的规范里面没有关于单元的描述。

不过我觉得你可以换个角度思考,所谓的两个单元,实质上就是设了等高防火墙不限防火间距的两栋独立建筑。

回复 · 0
0
liwei2602542021-09-07 08:30:04

你这个联动关系按照单栋写就可以 联动关系是可以全楼也可以相邻层 但消防广播和声光报警要是全楼。

回复 · 0
0
沉下默2021-09-06 16:59:15

火灾自动报警系统设计规范

4.8.1 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。


这逻辑够清晰了吧

回复 · 0
0
已解决个消防问题