营口天成控制器报五个故障 瞬间就恢复了 一天报一次怎么回事求助帮忙
  
| 2021-09-06 08:32:08 举报 浏览(482)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

zhao112021-09-06 10:01:33

线路问题,多半是前端接触不良

回复 · 0
2
任荣斌2021-09-10 06:45:33

我在实际的消防设施维保中就出现过这个问题,总线的一条回路频道报故障,经过仔细排查,是线路皮肤破损,绝缘降低,事后进行电线包扎处理,故障消除。

回复 · 0
0

粉尘污染,把设备头子取下来甩甩在按上试试

回复 · 0
0
apple007992021-09-06 09:26:21

1:检查这几个设备的接线柱跟触点是否有腐蚀,先排除是否应该接触不好报的故障

2:可以用读码器读取这个设备看是否能正确读码,排除因设备坏而报的故障(要是设备本身就是不能编码的就查下检线电阻有没有正确接好)


回复 · 0
0
华哥62021-09-06 09:08:51

这个是3000的主机吧,每天定时报吗?


回复 · 1
0
已解决个消防问题