我公司的消防联动中,主机调成自动的情况下,会切掉所有的照明配电,这样的话多栋建筑的情况是不合理的,有更好的方法吗?加入
老梁 | 2021-09-06 08:18:45 举报 浏览(203)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

第五2021-09-06 17:52:56

做分区呀,可以把程序改成每栋楼为单位呀,那栋楼报警切那栋楼不就行了吗

回复 · 0
3
田伦2021-09-17 10:18:49

屏蔽掉其他楼的强切模块,只保留需要强切的模块,联动测试的时候就只联动保留的强切模块

回复 · 0
1
zhao112021-09-06 10:02:52

肯定是不合适的,改联动编程,改成只切本楼的

回复 · 0
1
快乐是福2021-09-26 05:16:35

如果说消防联动阶段整楼的切点,你可以联系厂家更换成更改程序,把程序改好。改到按照你的要求改成合理化的就可以了了

回复 · 0
0
13178****72021-09-06 15:23:58

联动分区                                                    

回复 · 0
0
华哥62021-09-06 09:06:44

这个的看具体的现场情况,一般改程序即可

回复 · 0
0
章鸣2021-09-06 09:06:03

更改联动程序

回复 · 0