喷淋的静压到底是多少,规范含糊???
从我入行以来,老师傅都告诉我喷淋要保持在0.4Mpa以上。但是规范翻遍了,都没到找到一条明确的说明。包括部门检查,都是以0.4为标准。
热心市民许先生3 | 2021-09-05 21:36:54 举报 浏览(369)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-09-05 23:02:35

在消火栓规范里高位水箱有一条 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;如果有稳压泵,最不利点不低于0.15,,手打不易

回复 · 0
3
洛筱源2021-09-06 15:24:16

最不利点不低于0.1兆帕,设置稳压泵的不低于0,15

回复 · 0
2
zhao112021-09-06 10:04:21

规范要求静压0.15动压0.05

回复 · 0
1
阜阳王强2021-09-05 23:11:48

静压0.1/0.15

回复 · 0
1
a867212792021-09-07 10:42:13

这个你可以研究下《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》尤其是其中第5条。

因为喷淋系统和消火栓不一样,喷淋系统首先把场合分了危险等级,然后喷头的系数、保护面积喷水强度等都这些参数不一样对压力就会有不同的要求。

对于民用住宅及厂房里面,5.0.1表格下的注“系统最不利点处洒水喷头的工作压力不应低于0.05MPa”。但实际上如果压力只有0.05Mpa的话不一定能满足设计的喷水强度。

对于早期抑制型响应喷头,专门有两个大表格,对于保护不同的东西,不同的空高压力要求都不一样。

回复 · 0
0
少年已不年少2021-09-06 11:27:54

只要保证末端压力就行了,有稳压泵的情况下,末端压力不小于0.15,动压不小于0.05,

回复 · 0
0