北大青鸟防火门监控主机可不可以带两个回路?
15951****9650 | 2021-09-05 17:53:55 举报 浏览(220)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-09-05 20:35:43

可以,怎哦不可以,不过这个报警主机一样,一个回路不能超过200个点

回复 · 0
1
崔新平2021-09-05 20:13:49

可以的,

回复 · 0
1
快乐是福2021-09-25 05:22:09

北大青鸟防火门监控主机可以带两个回路,你可以尝试带一下,应该没问题,只要保证设备不超过数量,就可以保证合理的电压

回复 · 0
0
王小伟2021-09-05 21:11:29

防火门监控主机和火灾自动报警控制器(联动型)一样的,都是可以接多个回路,常闭式防火门仅监视防火门的启闭状态,显示相关信息,现场具有常开的防火门需要选用联动型防火门监控器,配备联动模块,接收来自火灾报警控制器(联动型)的联动信号,根据系统预设逻辑关系,火灾时关闭相应位置的常开防火门,并将相关信号反馈至主机。