赋安不能上点。。。。。。。。。。。。30
信号线电压正常,设备号码也对,就是不上点报丢失,然后从附近正常的设备重新拉信号线就可以了,这是什么原因
17724****3694 | 2021-09-05 10:13:53 举报 浏览(186)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-09-05 16:04:59

那一路信号线有点似断非断,存在问题,或者设备接触不良或者故障

回复 · 0
2
1517****95702021-09-05 20:35:49

看看报警丢失的是哪个编码的设备,然后去查找那个设备,看看是不是设备丢失了或者线路松了。

回复 · 0
1
快乐是福2021-09-25 05:17:11

肯定是这条线路上的设备出现了问题,或者是线路出现接地短路的问题,需要排查这条线路有点复杂,建议做专业的人员操作

回复 · 0
0
nother2021-09-11 09:46:53

从线开始排查问题,线没问题就是设备

回复 · 0
0
天亮102021-09-06 04:25:38

你把24伏电当做信号电压了!

回复 · 0
0