4
海湾200消防主机报警接口故障
海湾主机报警接口故障,找不到这个点怎么弄
  
| 2021-09-04 10:13:20 举报 浏览(276)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

周甲2021-09-04 18:41:14

如果喷淋泵为多线,结合000118  000116 来参考000093可能是系统定义虚拟号,如果不是虚拟号,把主机重新注册一个,看还会不会报,如果还不行,就找到这个设备是哪个回路的,在线上接93号烟感,手报,声光,模块,试一下。海湾老款主机目前没有故障点删除功能。

回复 · 0
1
风清2021-09-05 20:13:44

应该与回路无关,主机自带或联网检查一下

回复 · 0
0
随缘如风2021-09-04 13:54:17

是接的输入输出模块吗

回复 · 1
0
13872****88842021-09-04 10:58:33

找不到说明就没有这个点咯,屏蔽掉呗

回复 · 1
0