4
广播功放机手动启动就过载保护啥情况
15618****9703 | 2021-09-04 09:21:18 举报 浏览(198)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

周甲2021-09-04 17:45:09

看一下功放功率,记算一下,单个广播3-5W,是超载,然后少挂几个广播再试一下,确认是过载,还是线路问题。

回复 · 0
0
王小伟2021-09-04 12:48:45

手动启动显示过载,您看下广播盘的功率大小,一般设计和安装的时候不会超载的,很大可能是线路有接地或间接短路,或某个设备损坏导致的,查一下线间电阻值是否合理(一般采用定压输出,检查线路压降、对地电阻值,线间电阻值等方法试一下)

回复 · 0
0
王磊2021-09-04 09:43:33

广播线路有问题

回复 · 0
0
消防报警施工维修2021-09-04 09:25:11

自动呢,难道就是好的吗


回复 · 0
0
已解决个消防问题