[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
消防二次图,自锁线路,自锁具体是什么意思179
自锁线路我认识,就是说不清楚,麻烦各位大神,说的详细一点
18851****5756 | 2021-09-03 16:21:50 举报 浏览(578)

9
条回答
1517****95702021-09-03 16:44:20 提问者采纳

通电后自锁,自己不会断开,要其他的线路来断开它,比如用接触器来控制较大功率的的电动机。控制电路中的启动按扭一般是没有自锁功能的,按下去后就会弹起,所以要用接触器中的一组常开触点并接在按扭上做自锁,这样电路才可正常工作。在正反转及其它多功能控制电路中,自锁还可以防止误动作,保证控制电路中的准确性。

回复 · 0
4
第五2021-09-03 17:55:25

自锁说的通俗点就是自己把自己锁住,保证电路持续工作,自锁都是接在点动按钮上的

回复 · 2
6
工大之声2021-09-04 01:29:34

通电后自锁,自己不会断开,要其他的线路来断开它,比如用接触器来控制较大功率的的电动机。控制电路中的启动按扭一般是没有自锁功能的,按下去后就会弹起,所以要用接触器中的一组常开触点并接在按扭上做自锁,这样电路才可正常工作。在抖音搜自锁。

回复 · 0
2
13178****72021-09-03 19:04:56

自锁控制,又叫自保.,就是通过启动按钮(点动)启动后让接触器线圈持续有电,致使保持接点通路状态。(按我们通俗的话讲,按下按钮,电动机运转;松开按钮,电动机还处于运转状态。我们称这种状态为自锁控制回路。)按下起动按钮SB2,接触器KM线圈通电,与SB2并联的KM的辅助常开触点闭合,以保证松开按钮SB2后KM线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM的主触点持续闭合,电动机连续运转,从而实现连续运转控制。


回复 · 0
2
2021-09-03 20:12:31

自锁就是从开关旁边并一组线,跳过开关,控制接触器,继电器等,让他们在前面停止按钮没动作时保持通电,让接触器,继电器持续工作!

回复 · 0
1
热心市民许先生32021-09-03 20:07:20

说了你也不懂

回复 · 0
1
王小伟2021-09-03 18:51:28

自锁一般指的是电气控制回路中为了保持某种状态采取的措施,拿消防水泵为例,当报警阀、低压压力开关、流量开关动作后,消防水泵控制柜收到启泵信号后会启动消防水泵,但是规范规定消防水泵只能自动启动,但是要手动停止,此种情况下中间继电器收到启泵信号后会用自己的辅助触点保持工作状态,无论外界控制信号是否消失,直至人为关闭。

回复 · 0
1
听反方向的钟2021-09-07 16:52:45

工程案例中,稳压泵的启动与停止,由电接点压力表完成触点的工作,当压力下降到额定压力时,下限得电,继电器动作,从而起泵,但是由于泵启动时的压力增高使压力表针瞬间跳到上限甚至越过上限导致泵停止,但是实际压力又没上去还处在下限,泵又会启动,就会看到泵在起停起停,所以这时就需要保持状态又名自锁,下限得电,继电器自锁使泵启动,达到上限时上限得电断开自锁,或断开启动继电器的电或接点都可以

回复 · 0
0
随缘如风2021-09-03 18:03:26

自锁就是启动后保持这个状态

回复 · 0
0
已解决个消防问题