鼎信的输入输出模块怎么跟挡烟垂壁接线,求前辈们指教20
    
匿名用户 | 2021-09-03 13:40:36 举报 浏览(293)

4
条回答
王小伟2021-09-03 18:47:11 提问者采纳

参考卷帘门的接线方式有两种方法,1、无源控制,2有源控制(加继电器)image.png无源接法:1、若挡烟垂壁控制方式采用无源控制的话直接将3、4接入无源端子(不建议此种做法,无法实现电气隔离,若无源端子电压过高,会有窜入报警回路的风险,损害报警总线);2、有源接线方式:8、9接入24V直流中间继电器的+-极端子,用输入输出模块控制继电器的动作,将挡烟垂壁的控制线接入继电器的常开触点,即可实现挡烟垂壁的控制功能(建议此种做法)希望能帮到您!


回复 · 0
2
第五2021-09-03 14:30:07

加个继电器,用模块控制继电器,然后用常开点接无源端子

回复 · 0
3
天空海阔2021-09-04 09:46:15

3 4端子不是无源反馈,怎么会用来接无源输出?

回复 · 0
0
seraph2021-09-03 15:03:41