[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
(极早期)吸气式火灾报警探测器的电源箱发烫20
巡查时,发现电源箱外壳、板子、电池都很烫,周边设备排查均正常,环境原因也排除(室温24摄氏度),设备周边也没有其他加热用电设备,目前设备已断电(防止电器火灾发生),求解一下设备的电源箱为什么会发烫?
      
是胡不是霍 | 2021-09-03 09:57:45 举报 浏览(198)

3
条回答
快乐是福2021-09-24 04:49:29 提问者采纳


(1)短路 短路时线路中的电流一般增加几倍至几十倍,急剧产生大量热能,这些热量可使导体的绝缘立即烧穿;假如热能传到四周的可燃物,可引起燃烧。发生短路的原因是设备的绝缘老化或受高温、潮湿、腐蚀作用而失去绝缘能力,或者在电气设备的安装中绝缘受到机械损伤。此外,雷击过电压击穿绝缘以及接线错误、碰壳等都可能造成短路故障。
(2)过载 设计时选用导线和设备不合理或载流超过额定值,都会引起设备过载发热。
(3)接触不良 导线接头连接不牢、活动触头接触不良、铜铝接头电解腐蚀都会导致过热。
(4)铁芯发热 变压器和电动机等设备的绝缘损坏或长时间过电压,涡流损耗和磁滞损耗增加都会引起变压器和电动机的铁芯发热,从而易出现过热现象。
(5)散热不良 各种电气设备一般都有一定的散热或通风措施,若这些措施受到破坏,就可能造成设备过热。


回复 · 0
1
1517****95702021-09-05 07:12:32

威士达空气采样主机发热,原因有哪些:电源散热片不散热,电路上某个元件功率太高导致发热,立即断电是正确的,建议找厂家维修或更换。

回复 · 0
1
一生2021-09-03 11:08:25

想自己修的话拆开,有万能表的话测量下阻值,一般就是原件损坏阻值变大,不想修就换了,也没几个钱

回复 · 0
1
已解决个消防问题