[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
关于脉冲24V电压和恒压24V
消防信号线是脉冲电压,24V电源是恒压的,我之前有一个声光没有24V电源试过用信号线串过去,声光也可以响也不报故障,考虑到这样时间久了是不是不行?后来我就把信号线正极加了整流二极管当作24V电源用,挺长时间都没有啥问题。但是经过整流二极管出来的电压还是脉冲的,我在想如果把整流换成稳压二极管或者滤波电容是不是更好,这样的话信号线变出来的电压是不是会更稳定变成恒压。有些地方24V电源线被打断了确实不好重新布线,加了这些元件是不是可以完美解决
匿名用户 | 2021-09-03 00:02:04 举报 浏览(269)

4
条回答
seraph2021-09-03 05:50:09 提问者采纳

不用加整流,把信号线直接并过去当24V电源用就可以,但不能带多了,单点启动声光及模块没问题,联动同时启多个模块会出问题。

回复 · 2
1
快乐是福2021-09-23 07:06:25

这个需要根据消防的设备来决定是否是脉冲的还是电瓶的,有些设备例如防火阀就是脉冲的就可以,还有一些就是声光报警器就得是电瓶的了,所以,根据现场情况而定

回复 · 0
0
王小伟2021-09-07 16:33:58

火灾声光警报器有两线制和四线制,四线制要24V直流电源,需要外接电源,不要用总线的24V脉冲信号线作为电源,单独配24v电源。会损坏主机回路板和相关设备的


回复 · 0
0
小王2021-09-03 11:46:23

直接能用就好了,信号的电压一直在变化因为它给设备供电还负责通信。

别带那些什么继电器等电磁铁类的设备就行。以免模块工作时造成隔离器动作。


回复 · 1
0
已解决个消防问题