变电所气体灭火泄压口设置,现在规范是在上方还是下方?20
匿名用户 | 2021-09-02 15:00:53 举报 浏览(212)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-09-02 15:42:15

依据GB50370《气体灭火系统设计规范》要求规定泄压口应开在防护区净高的2/3以上,即泄压口下沿不低于防护区净高的2/3,泄压口的位置应开在防护区的上部,依据《二氧化碳灭火系统设计规范》 GB50193要求泄压口宜设在外墙上,其位置应距室内地面2/3以上的净高处。此外,已设有防爆泄压口的防护区,也不需要再设泄压口

回复 · 0
1
消防芝士2021-09-02 15:02:37

GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》

3.2.7 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。


七氟丙烷和二氧化碳灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。规范没有对IG541的泄压口高度做出要求,但因为IG541较空气重,也应该设置在防护区的上部。


回复 · 0
1
王小伟2021-09-07 16:36:13

依据GB50370《气体灭火系统设计规范》要求规定泄压口应开在防护区净高的2/3以上,即泄压口下沿不低于防护区净高的2/3,泄压口的位置应开在防护区的上部,依据《二氧化碳灭火系统设计规范》 GB50193要求泄压口宜设在外墙上,其位置应距室内地面2/3以上的净高处。此外,已设有防爆泄压口的防护区,也不需要再设泄压口,防护区三分之二高处以上位置有通风口的,通风口可以作为泄压口。

回复 · 0
0
阜阳王强2021-09-02 21:36:19

和灭火介质有关,比空气重的不能在下

回复 · 0
0