变电所气体灭火泄压口设置,现在规范是在上方还是下方?20
匿名用户 | 2021-09-02 15:00:53 举报 浏览(267)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-09-02 15:42:15

依据GB50370《气体灭火系统设计规范》要求规定泄压口应开在防护区净高的2/3以上,即泄压口下沿不低于防护区净高的2/3,泄压口的位置应开在防护区的上部,依据《二氧化碳灭火系统设计规范》 GB50193要求泄压口宜设在外墙上,其位置应距室内地面2/3以上的净高处。此外,已设有防爆泄压口的防护区,也不需要再设泄压口

回复 · 0
1
消防芝士2021-09-02 15:02:37

GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》

3.2.7 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。


七氟丙烷和二氧化碳灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。规范没有对IG541的泄压口高度做出要求,但因为IG541较空气重,也应该设置在防护区的上部。


回复 · 0
1
快乐是福2021-09-23 07:02:09
气体灭火系统启动时会向防护区喷放大量灭火气体,防护区空气压力瞬间升高。除此之外,火灾燃烧产生的热量也会使室内空气压力有所升高。
在喷放时火势越大,时间越长,空气压力升高的值就越大。因此,《规范》要求防护区围护结构(含门窗)承受内压的允许压强(内外压强差)不宜低于1200Pa。防护区围护结构承受内压的允许压强,应由建筑、结构专业设计给出。2、泄压口其作用为一方面当防护区因灭火剂喷放压力升高到一定值时,通过泄压口将部分空气和灭火剂及时向防护区外释放,以保证防护区围护结构的安全;另一方面,防止因防护区喷放灭火剂时压力升高造成门、窗爆破导致灭火失败,火势蔓延失控。3、由于七氟丙烷、二氧化碳、三氟甲烷、六氟丙烷灭火剂比空气重,为了减少灭火剂从泄压口流失,《规范》规定上述气体灭火系统的泄压口应开在防护区净高的2/3以上部位,即泄压口下沿高度不得低于防护区净高的2/3。综上所述,安装的目的是为了有效的灭火,不至于防护区损坏导致灭火失败,希望对你有帮助。
回复 · 0
0
王小伟2021-09-07 16:36:13

依据GB50370《气体灭火系统设计规范》要求规定泄压口应开在防护区净高的2/3以上,即泄压口下沿不低于防护区净高的2/3,泄压口的位置应开在防护区的上部,依据《二氧化碳灭火系统设计规范》 GB50193要求泄压口宜设在外墙上,其位置应距室内地面2/3以上的净高处。此外,已设有防爆泄压口的防护区,也不需要再设泄压口,防护区三分之二高处以上位置有通风口的,通风口可以作为泄压口。

回复 · 0
0
阜阳王强2021-09-02 21:36:19

和灭火介质有关,比空气重的不能在下

回复 · 0
0