防、排烟风机未在机房设置双电源箱,由电井双电源箱拉电给风机供电这样是否满足在最末一级配电箱切换双电源?25
《民用建筑电气设计标准》消防双电源
13.7.4 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列规定:
6 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。
防、排烟风机未在机房设置双电源箱,由电井双电源箱拉电给风机供电这样是否满足在最末一级配电箱切换双电源
13975****7820 | 2021-09-02 10:51:55 举报 浏览(317)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-09-02 22:36:49

不符合规范,防排烟风机设置于风机房内,应在风机房内设置双电源切换箱;如无专用风机房,可由该防火分区的消防双电源箱放射式单回路向风机控制箱供电。

回复 · 0
1
王小伟2021-09-02 13:34:50

不满足规范要求,一般设置在风机控制箱内


回复 · 0
1
一生2021-09-02 11:21:31

不满足的,因为需要手动操作,还有一个平时检查测试的问题,所以必须装在机房附近,写规范都是大佬,考虑的很细

回复 · 0
1
快乐是福2021-09-22 05:09:44

根据你说的是不符合规范的,需要严格按照规范执行,否则,后续出现问题很严重的,我这边有规范,可以私发给你

回复 · 0
0
消防打工人2021-09-04 15:42:53

最末一级一定要放在风机房吗?电井里的双电源箱直接供电到风机房控制箱不算最末一级吗?

回复 · 0
0
沉下默2021-09-02 16:27:08

建规的规定你看了没

10.1.8 本条为强制性条文。本条要求也是保证消防用电供电可靠性的一项重要措施。
    本条规定的最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱

从严啊,而且对防、排烟风机来说,这一条没有任何争议

当然,王总的解释是:民规已经在建设部、公安部和消防应急管理部备案,均通过他们审查,他们同意第13.7.4.6条的做法,所以今后设计按13.7.4.6条做,不存在违反规范要求。

回复 · 0
0