有么大佬帮忙解释下,泛海三江消防主机未登记的设备怎么也能报火警20
楼栋从机,内部只接了两块接口板,用统计功能查看显示也只有两块接口板,接口板设置里面仅登记1#与2#,总线设置中3#接口板1#回路的127号手动报警按钮按下后主机竟然收到火警了
      
a86721279 | 2021-09-01 16:37:46 举报 浏览(346)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

MTg****2MjM2021-09-02 09:07:04

一个板子两个回路,你这是第二板子的第一回路,

回复 · 1
1
1517****95702021-09-02 11:09:09

从显示器看出127号手动按钮报火警,其对应的编码02203127,022代表主机号,03是回路号,127是手动按钮地址码,9100主机一块板有二个回路,也就是2#板1回路127号手动按钮

回复 · 2
1
快乐是福2021-09-22 05:04:28

您好,您的分析师是有么问题哈泛海三江的设备回路板,不是这么看的,具体你可以咨询一下厂家技术人员,他们可以帮你分析故障的原因

回复 · 0
0
热心市民许先生32021-09-01 19:06:20

你都搞错了,三江回路号不是这样看的。

回复 · 2
0
邵風2021-09-01 16:57:11

端子箱里的线是不是已经接上了,或者地码编写错了

回复 · 1