[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
压力开关连锁启泵后,压力开关能连锁停泵吗
防消使者 | 2021-09-01 15:40:12 举报 浏览(262)

6
条回答
工大之声2021-09-02 06:49:43 提问者采纳

不能,消防泵不能自动停止,水泵动作后,往报警阀不断补水,压力开关不会复位,不会停泵,要现场手动停。

回复 · 0
1
15144****63052021-09-02 03:41:05

自动启动,手动停泵。

回复 · 0
1
13178****72021-09-01 22:52:56

停不下来,自锁的,手动停。                     

回复 · 0
1
宏宇2021-09-01 21:34:53

消防设备能自动停的有,1、装有电接点压力表的设备(稳压泵,和干式系统上的充气设备)2、排烟防火阀280度自动关闭后连锁关闭排烟风机。其余的消防设备启动后均要手动关闭或复位。

回复 · 0
1
张军波2021-09-01 22:04:45

泵房低压压力开关可以自动停泵,前提条件要设置正确。湿报阀压力开关启泵后,需要到现场停止或报警主机复位。,

回复 · 0
0
15817****36282021-09-01 19:16:17

不能,消防泵不能自动停止,这个压力开关控制继电器到交流接触器应该有自锁回路,不会停泵,要手动停。

回复 · 0
0
已解决个消防问题