消防主机联动启消防泵的。老规范没有强制要求?40
老规范没有强制要求有联动启泵?
18851****5756 | 2021-09-01 15:28:07 举报 浏览(186)

2
条回答
1517****95702021-09-01 21:00:12 提问者采纳

GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范 11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应有具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。消防水泵应自动启动(联动/连锁),手动启/停,多线控制盘上可以手动远程启/停


回复 · 0
2
王小伟2021-09-01 16:26:30

老规范一般都没有设置联动启泵功能,关注一下火灾自动报警系统设计规范,和消防给水系统的相关规范,自动喷水灭火系统的相关规范,老的规范都是没有明确条款,喷淋都是报警阀压力开关连锁启泵,消火栓系统多线启泵设置的比较多


回复 · 0
1