卷帘门两不降要求是什么?主机显示全降为何?现场降到一米八后不动作。
卷帘门远程降到离地面1米八后不降了,但是主机显示全降。
13611****0289 | 2021-09-01 13:15:34 举报 浏览(192)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-09-01 13:28:45

设置问题,两步将一般需要两个模块,再接到温感报警后模块启动进行第二步

回复 · 0
3
消防打工人2021-09-04 14:27:34

有可能是半降和全降的模块装反了。

回复 · 0
1
工大之声2021-09-02 06:54:27

主机设置问题,把半降反馈的设置成全降反馈,现场卷帘降到一米八后不动作需要再模拟温感动作才会全降。

回复 · 0
1
快乐是福2021-09-21 07:11:38

疏散走道及疏散出口前的防火卷帘门要求是两步降,降到距地1.8米后延时(一般是30秒)在降到底,其他地方的要求是一降到底;

回复 · 0
0
186786346782021-09-04 08:45:14

直接找主机厂家

回复 · 0
0
l77sr2021-09-02 09:23:12


找施工单位或者维保公司给你改一下,用双输入输出。

回复 · 0
0
智勇2021-09-01 17:28:09

估计卷帘门只设置了一步降

回复 · 0
0
川人2021-09-01 14:58:34

主机上应该是2块模块。一个是半降,一个是全降。

回复 · 0
0
翼天使2021-09-01 13:35:05

     防火卷帘门分为一步降、两步降。

     安装于疏散走道的卷帘门接受到感烟探测器报警后,防火卷帘门下降至离地面1.8米处停止,当温感探测器报警后,防火卷帘门下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号!

回复 · 0
0
已解决个消防问题