8
当楼层某一个喷头爆裂,随着水流动,压力开关启泵。
我想知道是压力开关的连锁启泵,水泵控制柜是在手动还是自动状态有关系吗。会不会只有在自动状态才能连锁启泵,如果手动状态是不是不会连锁?
杰杰 | 2021-08-31 21:52:12 举报 浏览(236)

8
条回答
防消使者2021-09-01 15:25:15 提问者采纳

水泵控制柜在自动状态下,湿式报警阀的压力开关才能连锁启泵,手动状态下不能连锁启泵,这个需要你现场试试看看才能加深印象

回复 · 0
0
一生2021-08-31 22:30:53

多看书,多学习,多实践,在手动状态只能手动,不能远程和自动启动

回复 · 1
2
15817****36282021-09-01 20:19:18

需要现场自动才行,用万能转换开关打自动,看图纸就行,手动不行。

回复 · 0
0
2021-09-01 08:57:39

水泵控制柜需要自动状态,主机联锁手自动无关。

回复 · 0
0
seraph2021-09-01 07:17:12


水泵控制柜在自动状态会联锁启泵,手动状态不会联锁启泵。

回复 · 0
0
V 信2021-09-01 06:40:35

所谓自动,就是主机自动,风机水泵等控制柜自动的情况下才实现全自动。

回复 · 0
0
工大之声2021-09-01 03:06:38

湿式报警阀上的压力开关启泵,现场的控制柜需要在自动状态下,且不受主机自动手动的影响。

回复 · 0
0
宝妈妈2021-08-31 22:30:51

是的

回复 · 0
0