3
消防喷淋泵误启动故障分析(已排除压力开关启泵远程启动主机联动启动)
15618****9703 | 2021-08-31 16:53:55 举报 浏览(264)

3
条回答
王小伟2021-08-31 19:05:43 提问者采纳

1、检查一下流量开关是否有连锁启泵,同时流量开关有输入模块监视,会报动作信号;

2、若自动喷水灭火系统设置有低压压力开关,动作值设置不合理的情况下也可能误动作,三个连锁启泵功能都查一下,

3、压力开关连锁启泵线一般采用24VAC或DC电源,看下有无接地导致的误动作,

4、消防水泵控制柜若设置在手动位置是无法启动的,设置在自动位置的情况下看下有没有多线、强启、连锁线设置的不当引起的误动作。


回复 · 0
0
一生2021-08-31 18:21:02

你都说了确定排除了,就只剩下流量开关和控制柜了,在排查下

回复 · 0
1
工大之声2021-09-01 03:11:16

误启动的时候水泵控制柜在自动状态还是手动状态?看看控制柜里面的继电器是不是黏连了。

回复 · 0
0