[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
钢质隔热防火窗GFC 2121-D-A1.50(甲级)可以替代防火隔墙吗?3
钢质隔热防火窗GFC 2121-D-A1.50(甲级)可以替代2.50H的防火隔墙吗?到底钢质隔热防火窗GFC 2121-D-A1.50(甲级)大于等于1.50小时,是代表耐火极限最低1.50小时,最高可能超过1.50小时或者达到2.50小时吗?
TANzn023 | 2021-08-31 14:34:53 举报 浏览(153)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-08-31 21:34:30

目前生产的甲级隔热型防火窗,满足1.5h的耐火极限要求,但防火窗不能替代防火隔墙,仅可用于局部开口的防火墙洞口。

回复 · 0
1
快乐是福2021-09-20 06:33:02

按照最规范是不可以代替的,最好严格按照规范执行,按照最高的标准执行,最好不要去替代,否则,一旦发生火灾,后果很严重

回复 · 0
0
沉下默2021-09-01 17:55:57

你这么问一般就不可以了。

防火窗很贵,砌个隔墙便宜多了。那么多半你的防火窗安在了不给开口的地方。

至于给开口的地方都可以按。

回复 · 0
0
工大之声2021-09-01 03:14:21

代替防火墙需要看场所,甲乙类场所就不能用甲级防火窗。必须要防火墙。

回复 · 0
0
洛筱源2021-08-31 15:52:20

防火隔墙和防火窗的定义不同

耐火等级不同,隔热性 完整性、也不相同。不能替代

回复 · 0
0
王小伟2021-08-31 14:50:00

防火门分甲级、乙级、丙级,钢质隔热防火窗GFC 2121-D-A1.50(甲级)不可以替代2.50H的防火隔墙,在防火墙和防火隔墙上开门可以根据规范要求安装对应等级的防火门或防火卷帘门,但是不能全部替代防火墙或防火隔墙。可以查一下关于防火门的相关规范参考一下


回复 · 0
0
已解决个消防问题