声光报警怎么安装,规范里什么要求?
声光报警怎么安装?需要模块吗?需不需要和消防主机联动?主机可以测试吗?
匿名用户 | 2021-08-31 11:21:59 举报 浏览(253)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-09-20 06:30:55

1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。

  (2)报警器的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。

  (3)报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。

  (4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。

  (5)被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。


回复 · 0
0
川人2021-09-02 15:08:35

要模块,要和主机联动,主机可以测试。

回复 · 0
0
防消使者2021-09-01 15:30:15

根据火灾自动报警系统设计规范规定,距地面2.2米,且不一与疏散指示标志安装在同一个墙面

回复 · 0
0
ACE188355095632021-08-31 16:44:25

距地2.2,模块看型号可编码不用,不能编码用,肯定要联动啊,不联动要他干嘛,可编码的可以单点启动测试,不可编码的启动整个回路的(这个不一定可以每个声光带个模块可以单点启动,也可以一个模块带多个声光,可以分层,分区,整栋楼启动)

回复 · 0
0
洛筱源2021-08-31 15:48:16

Screenshot_20210831_154723.jpg底边距地面高度应大于 2.2m 

回复 · 0
0
邵風2021-08-31 13:17:48

按照设计规范来,一般2.2米左右的离地高度,现在新的设备一般不用装模

回复 · 0
0
消防@2021-08-31 13:05:02

6.5.1 火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。
6.5.2 每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于 60dB ;在环境噪声大于 60dB 的场所,其声压级应高于背景噪声 15dB 。
6.5.3 当火灾警报器采用壁挂方式安装时,底边距地面高度应大于 2.2m 。

回复 · 0
0
王小伟2021-08-31 11:52:56

火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019

3.3.19 消防应急广播扬声器、火灾警报器、喷洒光警报器、气体灭火系统手动与自动控制状态显示装置的安装;应符合下列规定:
    1 扬声器和火灾声警报装置宜在报警区域内均匀安装,扬声器在走道内安装时,距走道末端的距离不应大于12.5m;
    2 火灾光警报装置应安装在楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上,确需安装在同一面墙上时,距离不应小于1m;
    3 气体灭火系统手动与自动控制状态显示装置应安装在防护区域内的明显部位,喷洒光警报器应安装在防护区域外,且应安装在出口门的上方;
    4 采用壁挂方式安装时,底边距地面高度应大于2.2m;
    5 应安装牢固,表面不应有破损。