为什么北大青鸟三个烟感点位一直报故障,然后又自己恢复。
很急麻烦帮帮忙
杰杰 | 2021-08-31 10:45:49 举报 浏览(266)

4
条回答
洛筱源2021-08-31 15:16:31 提问者采纳

1查看控制线路与探测器底座连接牢固情况。 

2底座是否有生锈。

3探测器电子原件老化,灰尘蚊虫影响等

回复 · 0
0
一生2021-08-31 12:17:50

先排除线路故障,接线是否牢固,在排除设备问题

回复 · 0
1
倚树乘凉2021-08-31 18:19:12

要么线路虚接,要么烟感设备问题

回复 · 0
0
18851****57562021-08-31 11:18:22

虚接

回复 · 0
0