消防主机出线到端子箱走线,具体是怎么走的10
主机到一楼端子箱,请问:在到二楼的端子箱 此时线是从一楼端子箱走还是?
18851****5756 | 2021-08-30 16:18:03 举报 浏览(229)

3
条回答
王小伟2021-08-30 16:40:44 提问者采纳

消防主机设置在消防控制室,一般一台消防主机的报警联动总线不大于16对,建议根据现场需要从消防主机去楼层端子箱的线路采用电缆,在楼层设置第一端子箱,然后分支的端子箱从第一端子箱对应的端子引入二级端子箱,并做好标识,便于检查和维修,实现逐渐放射式布线或树干式布线,楼层竖向报警总线每32个点位接短路隔离器,采取树干式供电或放射式供电(建议采用放射式,故障影响面积小)希望能帮到您。

回复 · 0
1
1517****95702021-08-30 17:42:20

每条总线一般不超过200个点。你一层楼总共不超过200点的话应该是一路总线过去,几个端子箱并联,每个端子箱再往外分,要是超过200个点,还得根据总点数来算需要几路总线。

回复 · 0
1
消防2021-08-30 17:15:16

可以在一楼设置一个本区域内的总箱,然后往本区域各个分支配线