北大青鸟设备壁挂机怎么把定义改回来。10
设备应该是声光报警器,可壁挂机上的定义是输入输出模块,请问大神们,怎么在报警主机上把定义改回来?
  
18730****4646 | 2021-08-30 12:03:55 举报 浏览(242)

2
条回答
1517****95702021-08-30 16:40:36 提问者采纳

不用改厂家设定好的,青鸟消防用输入输出模块的直接短接端子就可以启动,声光的电源线就是强启信号线。

回复 · 5
1
一生2021-08-30 22:54:12

青鸟的是自动识别的,你那应该是编码错误或者重码了

回复 · 1
1