2
海湾gst5000柜式主机一连串报火警
烟感设备无故自己报火警,而且是一连串的报火警。请教大神们一下。这个问题没有遇到过,没有重码设备,线路没接地和短路。
匿名用户 | 2021-08-30 10:35:30 举报 浏览(179)

2
条回答
liwei2602542021-08-30 11:06:55 提问者采纳

一连串的火警信息 不是那区域着火了就是打扫卫生灰尘太大。

回复 · 3
1
王小伟2021-08-30 13:36:02

首先看下现场环境,是否有灰尘,再次可能是迷宫污垢状态,外界风扰动导致报火警

回复 · 1
1