压力开关如何接模块控制消防水泵
压力开关接控制模块如何接水泵控制柜启动水泵
风啸林 | 2021-08-29 17:38:33 举报 浏览(568)

10
条回答
ACE188355095632021-08-30 06:10:52 提问者采纳

连锁启泵不用模块,没事看看泵控制电路图,就明白了

回复 · 0
0
王小伟2021-08-29 19:26:44

自动喷水灭火系统报警阀组压力开关共计有两组常开触电,一组用于连锁启泵,一组用于接输入模块,输入模块收到报警信号后+报警阀组防护区内的任一探测器或手动报警按钮,可以通过逻辑输出联动控制信号给控制消防水泵的输入输出模块启动消防水泵(现阶段联动启泵很多项目是未做的,),希望能帮到您!


回复 · 0
3
18953****70912021-08-29 18:25:15

压力开关是四根线,两根接连锁,另两根接联动控制模块。

回复 · 0
2
工大之声2021-08-31 00:40:44

压力开关连锁消防泵,直接把压力开关的两根线引到消防水泵控制柜内。

回复 · 0
1
2021-08-29 19:11:11

连锁启动不接模块

回复 · 0
1
防消使者2021-09-01 15:38:56

压力开关连锁启泵不需要模块,压力开关的线直接到消防水泵控制柜的接线端子上,具体需要看水泵控制柜的图纸上标记的接线端子

回复 · 0
0
倚树乘凉2021-08-30 00:44:15

新式压力开关两组线,一组接模块去主机,一组接控制柜直启水泵,进控制柜不需要模块。

回复 · 0
0
啤酒罐2021-08-29 22:42:52

压力开关动作自动起泵一般有4根线。其中一组反馈,另一组启动喷淋泵。(压力开关动作,常开变常闭,继电器得电,断路器动作,喷淋泵启动。)

回复 · 1
0
liwei2602542021-08-29 20:05:49

压力开关启泵和模块没什么关系

回复 · 0