[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
北大青鸟一个温感如果进水了,是要报整个回路故障吗
如果是的话应该怎么查呀,主机记录也没有了,不知道那个设备先坏的
匿名用户 | 2021-08-29 08:18:46 举报 浏览(259)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

工大之声2021-08-31 07:21:34

应该是进水的温感坏的,设备进水后引起线路短路或者接地,把进水的设备拆下来,重启下机器。

回复 · 0
0
啤酒罐2021-08-29 22:47:05

只能靠人工一段一段。排查信号线短路接地点。建议先去端子箱排查。

回复 · 0
0
尤杰2021-08-29 21:50:20

没有隔离器短路后,就有可能报整个回路

回复 · 0
0
2021-08-29 19:15:11

会影响整个回路,只有一段一段的找,找出来换掉

回复 · 0
0
王小伟2021-08-29 09:09:26

在回路信息中查找此点位,单个设备损坏一般不会影响整个回路,有短路隔离器保护,

回复 · 1
0
防消使者2021-08-29 08:50:20

这就说明施工单位没有规范施工,32个点位加一个隔离器就不会整个回路都报了。把进水的那个拆下来,主机复位,试试。

回复 · 1
0
已解决个消防问题