[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
青鸟5155模块和继电器动作,喷淋泵不起,启动接8.9端子20
  
132****3170 | 2021-08-29 08:17:58 举报 浏览(471)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防小伙2021-08-29 09:59:30

你是什么输出方式啊,模块不加继电器你就接15 16端子,15  16是24V启动的。

回复 · 1
1
1517****95702021-08-29 09:23:19

泵不动作原因有几点:①消防主机内的程序未编写;②报警主机处于手动状态;③控制柜未处于自动状态;


回复 · 5
1
王小伟2021-08-29 09:08:04

通过5155的多线模块启动水泵,5155输出24V,接线错误,好好研究一下接线图

回复 · 1
1
小王2021-09-03 11:50:57

模块24v输出接图上15 16端子就行。

回复 · 0
0
TJ19892021-09-01 12:54:23


回复 · 1
0
消防报警施工维修2021-09-01 10:19:58

你接错线了,


回复 · 0
0
消防2021-08-29 17:03:17

喷淋泵控制柜打自动了没有?

回复 · 1
0
已解决个消防问题