8
喷淋泵出水干管上需要设置低压压力开关吗
匿名用户 | 2021-08-28 20:52:45 举报 浏览(244)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

工大之声2021-08-31 07:24:10

高位水箱的流量开关,湿式报警阀的压力开关,喷淋泵出水干管的低压压力开关三大连锁启泵功能,有两个就可以,一般是报警阀压力开关会优先动作,然后是水箱流量开关、最后是低压压力开关。

回复 · 0
2
张军波2021-08-28 23:05:15

按照新规喷淋系统也要设置低压压力开关,即使报警系统出故障了,只要喷淋泵控制柜在自动妆态。当系统内压力低于设定值时,就会自动启动喷淋泵。

回复 · 0
1
王小伟2021-08-29 11:30:03

三大连锁启泵功能,有两个就可以,一般是报警阀压力开关会优先动作,然后是水箱流量开关、最后是低压压力开关,(若泵房设置稳压泵,不建议用低压压力开关,会延迟),集体情况具体分析,满足需求即可,报警阀压力开关时必须优先采用的,是自动喷水灭火系统的关键。希望能帮到您!

回复 · 0
0
13178****72021-08-29 07:56:58

不需要了,湿式报警阀压力开关和高位水箱流量开关就满足要求了。

回复 · 0
0
Many years later2021-08-29 07:35:32

可以自愿安装,三个开关任选吧

回复 · 0
0
阜阳王强2021-08-28 23:51:04

需要

回复 · 0
0
啤酒罐2021-08-28 22:34:41

现在新规都要安装低压压力开关连锁消火栓启泵了吗?看你前面写的都是喷淋自动连锁起泵。很少喷到问问。

回复 · 0
0
白色~风车2021-08-28 21:49:18

高位水箱出水管的流量开关,消防水泵出水干管上的低压压力开关,报警阀组上的压力开关都可以连锁启泵,无论先后顺序,个人觉得出水干管上的低压压力开关对消火栓系统更重要。且宜引入消防水泵控制柜内。

回复 · 1
0
已解决个消防问题