商场内部建造电影院需要单独的火灾控制系统吗?
我们商场内建的电影院说消防大队不准设分机,他布线想并入口商场消防系统,让商场监控室管理他的火灾报警器,我不知道是否真有政策不能装分机?请知道的指点下
匿名用户 | 2021-08-28 19:45:31 举报 浏览(233)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-08-29 12:30:35

原有建筑中的火灾自动报警系统具备联动控制功能,电影院部分,因装修后布局要求,增设的设备,并入原有的火灾自动报警联动系统即可,不需要单独设置火灾自动报警系统(也不建议设置区域火灾报警控制器,因为区域火灾报警控制器一般仅有报警功能,若需要联动功能的消防设备设置需要带联动控制功能的火灾报警控制器,不建议设置分机),更好的建议是施工改造工程中将现场的设备调试至合格状态,并完善相关技术数据,并入原有系统中,在CTR中录入相关数据,和商场的消防控制室做好对接,明确好管理职责和责任,加强管理,并做好防火检查巡查工作,做好消防应急管理部门的相关要求。希望能帮到您!


回复 · 0
1
沉下默2021-08-29 07:54:21

可以装,不过我觉得你听大队的比较好。

1、电影院装个分机的话,你消控室能符合设置条件吗?

2、消控室需要配置值班人员,24h值班每班不少于两人且需持证上岗。

回复 · 0
1
日月盈昃2021-08-28 22:34:21

:一个建筑物可设置集中火灾自动报警系统,不需要设置区域机,在图集中有图示说明。这种说法,可能受新旧规范差异的影响

回复 · 0
1
工大之声2021-08-31 07:26:40

能装分机,消控室的主机能显示并控制现场的分机就可以。消控室需有人值班。

回复 · 0
0
liwei2602542021-08-28 19:52:55

设立分机要考虑联网的问题。不是不能装只要你能联动起来就可以。