[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
松江3208G主机,地下室八条回路经常报故障,
15618****9703 | 2021-08-28 17:49:44 举报 浏览(188)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

工大之声2021-08-31 07:29:58

地下室由于空间封闭,空气潮湿,探测器或者线路容易出现问题。经常报故障。

回复 · 0
0
防消使者2021-08-29 08:52:43

地下回路工作环境潮湿,夏季开下排烟风机除下潮气,改变下面的潮湿环境


回复 · 0
0
啤酒罐2021-08-28 22:37:34

地下室潮湿,特别下雨天很容易导致设备故障,或者线路短路接地。只能分段排查了。

回复 · 0
0
18953****70912021-08-28 19:08:30

一个个回路都要查线排除,查隔离模块,逐一查线路绝缘。

回复 · 0
0
热心市民许先生32021-08-28 18:05:07

然后了??

回复 · 0
0
已解决个消防问题