[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
北大青鸟主机多线报一个风机故障
一路风机报故障,已经排除了板子问题,现场模块是好的,模块电压也正常,不接地,不短路,电阻怎么看不是太懂,就是主机报故障,这可能是线路问题吗
匿名用户 | 2021-08-28 16:14:05 举报 浏览(231)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-08-28 16:46:41

把模块后边接控制箱的线再去掉,排除下控制箱的问题再试一次

回复 · 4
1
王小伟2021-08-29 12:35:01

5155多线模块在手动控制盘启动后没有收到设备的反馈信号在一段时间后显启动故障,检查一下5155 后面配接的反馈线路及电阻是否有错误或者脱落现象,现场手动测试风机启动,看下多线启动模块反馈灯是否点亮,若不能点亮则反馈线路接线错误或者反馈线路采用的假反馈信号,工程中此类问题很多,建议反馈点从主回路接触器的辅助接点接入,配置好末端电阻,注意电气隔离避免强电窜入报警反馈系统,造成不必要的损失,希望能帮到您


回复 · 0
0
宏宇2021-08-28 23:45:06

手动启动风机,看控制柜里的交流接触器有动作没,有的话,用万用表测一下交流接触器两段的接线端子有电没,再测电机端有电没。如电机端有电。说明电机故障。

回复 · 1
0
已解决个消防问题