消防广播接入到广播分配盘上,分配盘检测到消防广播短路,由于没有电容。电容是在线路上串接的吗,
谁有电容接入消防广播的图片发出来学习下,
匿名用户 | 2021-08-28 16:00:31 举报 浏览(204)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-08-29 12:47:17

尼特:1、在广播音响的末端(远离模块端)必须并联一个30KΩ/1W的终端电阻。

  2、如果NT8258接入正常广播线,需要在正常广播线和NT8258模块直接串接2个160V/22μF的双极性铝电解电容image.png

海湾:GST-LD-8305输出模块接入正常广播线,需要在正常广播线和GST-LD-8305模块之间串接两个250V-22μF双极性铝电解电容器。image.png共用广播喇叭的情况下通过消防广播切换模块来实现背景音乐和消防广播的切换,现实中也有通过输入输出模块配合继电器完成切换,不需要单独配接电容,这是工程中的一种变通做法,希望能帮到您